㈢500kv變電站的主要電氣設備
500 kv超高壓變電站的主要電氣設備有主變壓器、斷路器、隔離開關、電壓互感器、電流互感器、避雷器、并聯電抗器和串聯電容器等。
⑴主變壓器
①500 kv 升壓變壓器。500kv主變壓器的特點是電壓等級高、傳輸容量大,對變壓器的設計和制造工藝的要求都比較高。500 kv變電站的升壓變壓器,對于單機容量為600mv的發電機組,采用發電機-變壓器組單元接線,變壓器的容量為700mv a左右,多采用三相變壓器,也有采用三臺單相變壓器接成三相組成的。
②500 kv自耦變壓器。為了節約材料、方便運輸和降低損耗,500kv變電站的聯絡變壓器和降壓變壓器都采用自耦變壓器。500 kv自耦變壓器一般接成星形-星形。由于鐵心飽和,在二次側感應電壓內會有三次諧波出現。為了消除三次諧波及減少自耦變壓器的零序阻抗,三相自耦變壓器中,除有公共繞組和串聯繞組外,還增設了一個接成三角形的第三繞組,此繞組和公共繞組、串聯繞組只有磁的聯系,沒有電的聯系。第三繞組電壓為6~35 kv,除了用來消除三次諧波外,還可以用來對附近地區供電,或者用來連接無功補償裝置等。
⑵斷路器
高壓斷路器的主要作用是,在正常情況下控制各種電力線路和設備的開斷和關合,在電力系統發生故障時自動地切除電力系統的短路電流,以保證電力系統的正常運行。在超高壓電網中我國500kv斷路器全部使用六氟化硫斷路器。
⑶隔離開關
隔離開關是高壓開關設備的一種,在結構上,隔離開關沒有專門的滅弧裝置,因此不能用來拉合負荷電流和短路電流,。正常分開位置時,隔離開關兩端之間有符合安全要求的可見絕緣距離,在電網中,其主要用途有:①設備檢修時,隔離開關用來隔離有電和無電部分,形成明顯的開斷點,以保證工作人員和設備的安全;②隔離開關和斷路器相配合,進行倒閘操作,以改變系統接線的運行方式。其只要作用是電氣隔離。
⑷電壓互感器
電壓互感器作為電壓變換裝置跨接于高壓與零線之間,將高電壓轉換成各種設備和儀表的工作電壓;電壓互感器的主要用途有:①供電量結算用,要求有0.2級準確等級,但輸出容量不大;②用作繼電保護的電影信號源,要求準確等級一般為0.5級及3p,輸出容量一般較大;③用作合閘或重合閘檢查同期、檢無壓信號,要求準確等級一般為1.0級和3.0級,輸出容量較大?,F(xiàn)代電力系統中,電壓互感器一般可做到四繞組式,這樣一臺電壓互感器可集上述三種用途于一身。電壓互感器分為電磁式和電容式兩大類,目前在500kv電力系統中,大量使用的都是電容式電壓互感器。
⑸電流互感器
電流互感器是專門用作變換電流的特種變壓器。電流互感器的一次繞組串聯在電力線路中,線路中的電流就是互感器的一次電流,二次繞組接有測量儀表和保護裝置,作為二次繞組的負荷,二次繞組輸出電流額定值一般為 5a或1a。
⑹避雷器
避雷器是變電站內保護電氣設備免雷電沖擊波襲擊的設備。當雷電沖擊波沿線路傳入變電站,超過避雷器保護水平時,避雷器首先放電,將雷電壓幅值限制在被保護設備雷電沖擊水平以下,使電氣設備受到保護。
⑺高壓電抗器和抽能并聯高壓電抗器
超高壓交流輸電線路有大量的容性充電功率。100km長的500kv線路容性充電功率約為100~120m。為同樣長度的220kv線路的6~7倍。如此大的容性充電功率給電網的安全運行帶來了許多麻煩。因此,在超高壓輸電線路上一般要裝設并聯高壓電抗器。為了解決500 kv
3、實習過程
2007年1月29日我們電力系統042班全體同學來到了位于昌南的夢山500kv變電站。
①夢山變電站介紹
三峽輸變電江西二站三線工程,是我省直連三峽大網,提升骨干電網等級的國家重點工程。其中的“一站”——500kv昌西夢山變電站至昌東變電站輸電線路,堪稱三峽電力經省城南昌轉輸全省的樞紐。
500kv夢山變電站位于南昌市新建縣石埠鎮,距市區30公里,占地面積109.05畝夢山變電站是三峽外輸配套工程之一,也是華中電網與江西電網連接的500kv樞扭變電站。工程于2002年12月26日動工2004年4月25日投入運行。一期工程為500kv開關站,主接線采用3/2斷路器接線,一期工程只上一串半,其中第四串為江西500kv電網中第一個完整串,有兩回出線為咸夢線及夢羅ⅰ回線,分別與咸寧變和新余羅坊變連接,第二串為不完整串,有一回出線為南夢線,與南昌變連接。二期工程于2003年11月開工,2004年11月4日投運。二期工程投運75萬kva主變一組,500kv第一串上半串。220kv采用雙母單分段結線,其中ⅰ母分段。220kv最終有10回出線,二期工程只上6回出線,分別與西郊變、金子山變、桃苑變各2回連接。35kv側接有2組低抗無功補償裝置及#01站用變。
安裝500kv單相自耦有載調壓器主變一組容量750kva一次主接線共分500kv、220kv、35kv三個電源等級500kv采用3/2斷中器接線現在出線三回分別與500kv鳳凰山變電站,南昌變,羅坊變連接220kv采用雙母線單分段產接線其中母線分段玩有出線六回分別與220kv西郊變金子山變桃苑變連接35kv采用單母線接線供站用電中并接兩緩組電抗器。
本站采用端bsj--2200監控系統所有的監控系統的間隔層設備,保護裝置下放致開關場的保護小室內實現了保護和控制設備的完全就地下放。
目前站用電系統情況為,站用變有兩臺,一臺為#01站用變,接于#1主變35kv側;另一臺#00為外接電源站用變,接于220kv西郊變10kv夢山站用線。
夢山變電站目前有職工22人,其中,站長、副站長各1人,值班長3人、正值6人、副值各5人,學員6人,具有大專及以上學歷的有20人。
夢山變電站全體員工積極響應省電力公司建設“一強三優”現代化的江西電網企業的號召。弘揚努力超越追求卓越的企業精神,培育以人為本,忠誠企業,奉獻社會的企業文化。為創建一流500kv變電站而努力奮斗。
②夢山變電站運行知識介紹
王副站長親自為我們講解關于超高壓變電站的運行知識。
目前我國一般將330-500kv電壓等級的直流電稱為高壓電,把交流100萬伏以上和直流正負800kv及其以上的電壓稱為特高壓?,F(xiàn)在以發展500kv變電站為主,以發展特高壓變電站為發展趨勢。江西省電網隸屬于華中電網,省內第一個500kv變電站是南昌變電站,第一條500kv線路是西盤線,到目前為止我省共有三座500kv變電站:南昌變、夢山變、卓廣變,在建的有樂平變。江西電網有三條高壓線路與華中電網連接:風夢線(500kv)、滋南線(500kv)、下 線(220kv),有兩條特高壓輸電線路規劃。
從500kv夢山變的五防圖(見附錄1)我們可以了解很多,關于500kv變電站運行的情況。500kv高壓斷路器合閘操作原則有兩個考慮因素:潮流分布和檢修壽命分布,因此在合閘時要先合邊斷路器,再合中斷路器;斷開時先斷中斷路器,再斷邊斷路器,先從整定時限為0.8s,后從整定時限為1.3s。夢山變采用500kv母線進線,220kv雙母線出線的自耦式主變壓器,斷路器采用3/2斷路器接線方式,每一套斷路器配有一套重合閘和一套失靈裝置。在主變壓器的500kv側有夢羅ⅰ回、風夢線、南夢線,部分采用完整串,部分為不完整串在主變保護中不允許有重合閘,也不允許帶負荷合閘;220kv側接雙母線六回出線分段式:夢西ⅰ線、夢西ⅱ線、夢金ⅰ線、夢金ⅱ線和兩條備用線,并且以三相構成一組;35kv側線圈接成三角形連接,連有站用電以及兩路電壓電抗器。站用電有三路獨立電源以保證站內控制操作系統的安全運行,分別是:站內電、西郊變輸入電、獨立發電機組,正如站長所說的站內控制系統就象是方向盤要保證站內的供電可靠性。
500kv主接線采用四分裂導線,容升效應很明顯。(儀器內部升壓變壓器(l)和試品電容(c),形成了一個lc回路,回路內電壓會抬高,這就是“容升效應”)因此要用電抗器限制容升效應使其上翹部分削平,電抗器并聯電網有兩種形式:直接通過刀閘;通過間隙(電壓上升,擊穿間隙,開關自動合閘),目前夢山變使用的是較優的間隙連接電抗器。對于電壓互感器500kv母線裝單相電壓互感器,子線裝三相電壓互感器;220kv母線裝三相電壓互感器,子線裝單相電壓互感器,并且都配有兩套母差保護和失靈裝置。500kv側比220kv側主電保護多一個過勵磁保護,以反時限整定。過勵磁分為電壓升高過勵磁和頻率下降過勵磁,過勵磁以5次諧波為主,勵磁涌流以3次諧波為主,要分清過勵磁和勵磁涌流的區別。
主變35kv三角形的作用除用來消除三次諧波改善波形外,還可以用來對附近地區(站用電)供電,以及用來連接無功補償裝置。
變電站內電力系統通訊在確保電網安全、經濟調度等重要技術有重要作用。夢山變站內的通訊方式包括:電力線路載波通訊、絕緣架空地緣載波通訊、微波通訊、光纖通訊。
4、現場參觀實習
王副站長作完介紹后,我們就跟隨工程師進入夢山變的變電區。
在進入站區之前,我們首先了解了高壓電的安全距離:10kv電壓等級以下的為 0.7米;35 kv為1米;220 kv為3.5米;500 kv為5米。工程師嚴格要求我們要遠離電氣設備,不準亂碰亂摸,要注意安全。
夢山變電站主要電氣設備:
主變壓器:500kv 級單自耦三線圈載調壓變壓器odfpsz-250000/500型 ⑴ 500kv進線1#主變單相單體式,冷卻方式是強迫油循環風冷,主變油在線監測裝置監視高壓、中壓、低壓、上層、下層五種油溫。⑵35kv側 三角形連接方式 ax by cz方式。主變壓器三相分組,一,二次繞組為自耦型,三次繞組為三角形連接。當變壓器變動時,將會閉鎖斷路器5012的重合閘,保護電路的安全。夢山變電站有兩個站用電,起到了備用的作用。主變的三次側引到35kv的母線上起到保護和補償功率的作用。在220kv的電壓側母線為三相,設有開關保護,并從中引出高壓輸電線到各個220kv變電站進行分配。
高壓斷路器:(1)500kv高壓斷路器為阿爾斯通gl317d550 kv3150a型,操作機構是彈簧式系統,滅弧介質為六氟化硫 (2)220 kv和35kv高壓斷路器為西門子gl317d型,操作機構是液壓式系統,滅弧介質也是六氟化硫。在高壓斷路器均接電流互感器,500kv側電流互感器變比為2500:1,220kv側電流互感器變比為1200: 1。高壓斷路器均采用六氟化硫式,六氟化硫斷路器的優點有很多:介質強度高,滅弧能力強,開斷容量大,熄弧特性好,無噪聲干燥性,壽命長。
并聯電容器:使用國產25#油,分為并聯電容器a組、并聯電容器b組、并聯電容器c組、中性點并聯電容器。
隔離開關gwd-550dw(550kv,3150a)和接地刀閘: 避雷器y20w5-444/1106w,互感器sas550
夢山變500kv進線采用一塔一回式四分裂導線,220kv出線采用一塔雙回式二分裂導線。(如手繪圖所示)
35kv保護小室:主要有保護裝置以及各種裝置柜,如繼電保護試驗電源屏、故障錄波裝置柜、監控裝置低抗測量等。
主控室:包括微機監控系統、電力系統通信系統、變電站管理系統。夢山變的主控室有六臺計算機組成:視頻視頻監控系統機、故障錄波系統、監控后臺2、監控后臺1、五防系統,以上的都是由我國電氣業較先進的南瑞集團的產品,可以說都是國內最先進的技術。在主控室里對整個變電站的運行進行監視,通過計算機技術對故障進行預警、分析、排除,控制及安全操作閉鎖,顯示和制表打印,時間順序記錄,事故追憶,信息的遠傳,運行、操作、事故處理指導,人機聯系,運行的技術管理,自診斷、自恢復和自動切換。
通訊主網是以太網,子網以net網連接。
5、夢山變電站事故處理原則及事故處理預案
變電站事故處理的一般原則
處理事故必須做到穩(沉著)、準(準確)、敏(迅速),且要根據以下原則采取措施:盡速限制事故發展,消除事故根源,解除對人身、設備安全的威脅;用一切可能的方法保持設備繼續運行,以保證對用戶的供電;盡快對已停電的用戶恢復送電;調整電力系統的運行方式,使其恢復正常運行。事故時和事故后的聯系匯報制度和匯報內容。電力系統的值班調度員領導各變電站值班人員處理系統發生的事故,事故時,發生事故的變電站值班人員應將有關情況及時報告管轄值班調度員、分公司調度、站長。調度員則根據匯報的情況判斷分析,做出事故處理決定,下達命令。值班人員的匯報必須做到及時、全面、準確。誤報和漏報,會對處理事故造成不良后果.緊急情況可先處理后匯報. 如果事故時變電站與調度聯系中斷,則值班人員按規程規定處理事故,通訊恢復后應立即將事故情況和處理過程詳細匯報.并應做好事做記錄。
變電站實訓報告總結 變電站實訓報告5000字篇二
大學生實習報告 | 畢業實習報告 | 頂崗實習報告 | 認識實習報告 | 參觀實習報告
變壓器的異常運行和事故處理的一般規定
發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,并不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員匯報。主變壓器在運行中發生下列嚴重異常情況時,在及時向網調、中調值班調度員匯報的同時,可由值長命令立即切斷主變三側開關,使主變立即退出運行,并將處理情況向調度員匯報。變壓器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲。釋放裝置向外噴油或冒煙。主變壓器起火。變壓器嚴重漏油,使油位下降,并低于油位計的指示限度(注意確認油位下降)。在正常負荷和冷卻條件下,變壓器溫度不正常,并不斷上升,超過 105℃。變壓器過負荷運行超過1.6倍。瓦斯動作,在放氣體前應暫將重瓦斯改投信號位置,完畢后投入跳閘。重瓦斯動作跳閘后,動作原因未查清不得將主變合閘送電。差動保護及重瓦斯保護同時動作使變壓器跳閘時,不經內部檢查和試驗,不得將變壓器投入運行。如果變壓器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,應對變壓器進行檢查(包括負荷、電壓、溫度等),在未查明確實是誤動或其它原因以前,不得將變壓器投入運行。變壓器冷卻設備發生故障退出運行時,值班人員應指定專人監視記錄變壓器的電流和溫度,并立即向網調、中調值班調度員匯報。如果是冷卻器電源故障(包括站用電故障),應查明原因,盡快恢復。如果是保險熔斷或自動開關跳閘,應檢查回路并更換保險或重合開關。若多次熔斷或多次跳開關時,說明回路內部有故障,應立即查明原因,不得強行運行。如果是風扇故障或油泵的熱耦動作時,對于風扇故障則將該故障風扇退出運行(拆除電源線)后重新啟動冷卻器,對于油泵熱耦動作則應在故障油泵退出運行后將另一組冷卻器啟動。主變當冷卻器系統發生故障全停時(即油泵及風扇全停),在額定負荷下允許運行時間為30分鐘。運行后,如油面溫度尚未達到75℃時,則允許上升到75℃,但冷卻器全停后,主變最長運行時間不得超過1小時。注意本站#1主變的冷卻方式有三種狀態,即油浸自冷、風冷和強油風冷狀態。上述冷卻器全部故障后主變允許運行時間是指#1主變的負荷或溫度已經達到了啟動風扇和油泵的啟動值后的運行時間,也就是#1主變處于風冷或強油風冷狀態時而風扇和油泵全部故障后允許運行的時間。如#1主變的負荷或溫度沒有達到風扇和油泵的啟動值,#1主變處于油浸自冷狀態時則不受上述時間的限制。對于冷卻設備的故障,要及時檢修處理,盡快恢復正常狀態。變壓器輕瓦斯動作,如查明瓦斯繼電器內有氣體,應立即向網調、中調值班調度員匯報,并按網調值班調度員命令執行。變壓器著火,應立即切斷各側電源,關停風扇和油泵電源,使用水噴霧滅火裝置,同時應立即向網調、中調值班調度員匯報。
電抗器的異常運行和事故處理的一般規定
1)發生異常運行和事故時,運行人員應記錄故障時的各種運行參數、信號掉牌和打印記錄,并不得隨意復歸。檢查現場設備情況,向有關人員匯報。
2)電抗器“溫度高告警”時,應立即檢查電抗器的負荷,并到現場檢查設備上溫度計的指示,與監控機上的遠方測溫儀表指示的事故記錄顯示數值進行對照。用手觸摸設備溫度情況,并對三相進行比較:如果現場溫度并未上升而遠方式指示溫度上升,則可能是測溫回路有問題;如果現場和遠方的溫度指示都沒有上升而發“溫度高告警”時,可能是溫度繼電器或二次回路有故障,應立即向網調值班調度報告,申請停用溫度保護,以免誤跳閘。
3)當電抗器在運行中發生下列嚴重異常時,應立即向網調值班調度員匯報,并要求斷開對側的開關,然后再斷開本側開關。
(1)電抗器內部有強烈的爆炸聲和嚴重的放電聲;
(2)釋壓裝置向外噴油或冒煙;
(3)電抗器著火;
(4)在正常情況下,電抗器溫度不正常且不斷上升,超過 105℃;
(5)電抗器嚴重漏油使油位下降,且低于油位計的指示限度。
4)如果電抗器繼電保護動作跳閘或壓力釋放裝置動作,在未查明確是誤動或其它原因之前,不得將電抗器投入運行。
5)電抗器輕瓦斯動作,如果查明瓦斯繼電器內有氣體,應立即向網調值班調度員匯報,并按網調值班調度員命令執行。
對于輕瓦斯繼電器內的氣體,要進行分析檢查,可在瓦斯繼電器處放出少量氣體進行初步判斷:如氣體為黃色且不易點燃,則可能是本體故障;如氣體為白色、有臭味且可燃,則可能是絕緣油擊穿或鐵芯故障;如氣體無色無味不可燃,則可能是漏入空氣。瓦斯繼電器內氣體大部分應保存,等待專業部門進行分析化驗。
6)電抗器著火時,應立即切斷電源(包括對側開關),使用干式滅火器進行滅火,并將情況向網調值班調度員匯報。
互感器的異常運行和事故處理的一般規定
下列情況應立即申請將互感器停用:
a.互感器內部有嚴重放電聲和異常聲響;
b.互感器爆炸著火,本體有過熱現象;
c.互感器向外噴油。
6電流互感器壓力嚴重異常.
互感器著火時,應斷開電源,并作出必要的安全措施后,方可進行滅火。
當電壓互感器二次側小開關跳閘或二次側熔斷器熔斷后,應當特別注意該回路的保護裝置動作情況,必要時應立即退出保護。應查明二次回路是否短路或故障,處理后再合上二次小開關或更換熔斷器。
當電流互感器二次回路開路時,應查明開路位置,并設法將開路處進行短接。如果不能進行短接處理,可向管轄值班調度員申請將該電流互感器停電。在處理過程中,必須注意安全,要使用合格的絕緣工具進行處理工作。
對于故障退出的互感器,應進行必要的電氣試驗和檢查。
如更換互感器,要注意互感器的極性,保證接線正確。
避雷器的異常運行和事故處理的一般規定
發生下列情況,應向管轄值班調度員申請將避雷器退出運行:
a、避雷器爆炸;
b、避雷器瓷套破裂或有裂紋;
c、避雷器在正常情況下(系統無內部過電壓和雷擊過電壓)計數器動作;
d、引線斷損和松脫。
e、當電阻性電流與初始值比較增大50%,避雷器可能存在明顯裂化跡象,應申請停電測試。
運行中發現避雷器接地引下線松脫時,應立即進行處理。
如果避雷器在雷雨時發生異常,應待雷雨過后再進行處理。
斷路器的異常運行和事故處理的一般規定
(1)高壓斷路器在下列情況之一,應立即向管轄值班調度員申請將斷路器退出運行:
a、斷路器爆炸
b、接線樁頭熔化、熔斷;
c、套管法蘭炸裂;
d、套管發生較大的放電火花。
(2)高壓斷路器聲音異常:當發現斷路器聲音異常, 內部有放電聲時,應立即向管轄值班調度員匯報,并申請將該斷路器退出運行;
(3)高壓斷路器sf6壓力無指示:當發現斷路器密度表無指示時,應立即向管轄值班調度員匯報,征得調度同意后,退出該斷路器保護,并斷開該斷路器的操作電源,將該斷路器所在母線的其它負荷倒至另一段母線,然后用母聯斷路器將此斷路器負荷切斷,如無法用母聯斷路器轉移負荷,應用上一級斷路器來切斷,以上操作應在管轄值班調度員命令下進行;
(4)高壓斷路器過熱:當發現斷路器溫度過熱,應立即向管轄值班調度員匯報,要求停電檢查。如一時不能停電時應要求管轄值班調度員減少負荷;
(5)彈簧機構壓力到零:當發現彈簧機構壓力到零,在未做好防慢分措施以前嚴禁打壓,應取下該斷路器操作保險和斷開打壓電動機電源后,再進行檢查,并及時將處理情況向管轄值班調度員匯報;
(6)液壓機構壓力到零:當發現機構液壓到零時,在未做好防慢分措施以前嚴禁打壓,應在斷開該斷路器操作電源和油泵啟動電源后,再進行檢查,故障處理完畢后應手動合閘一次方可解除防慢分措施,并及時將處理情況向管轄值班調度員匯報。
注:以上操作應在匯報管轄值班調度員后,由管轄值班調度員下令進行。
隔離開關和接地刀閘的異常運行和事故處理的一般規定
隔離開關觸頭、引線接頭發熱時,應匯報管轄值班調度員,減少負荷或停電處理;母線側隔離開關發熱時可采用倒母線的方法將故障隔離開關停止運行。
當隔離開關瓷瓶破損或放電時,應匯報管轄值班調度員,減少負荷,然后停電處理;停電時應以適當?shù)臄嗦菲鲗⑵淝袛唷?/p>
當誤合隔離開關時,在任何情況下都不允許再拉開,只有用斷路器將這一回路斷開后才能把誤合的隔離開關拉開。
當誤拉隔離開關時,如刀片剛離開固定觸頭時便發生電弧,則應立即合上,如已斷開就不允許再合上,只有將該回路的斷路器斷開后才能推上該隔離開關,然后合上斷路器。
耦合電容器和阻波器的異常運行和事故處理的一般規定
情況應立即向管轄值班調度員申請停電處理:瓷瓶嚴重破損、放電閃絡;耦合電容器內部聲音異常、爆炸;引線接頭發熱嚴重、燒斷;阻波器懸掛或支柱瓷瓶斷裂,金具脫落。
三、 實習總結
通過這一次的實習,我了解了變電所電氣設備的構成、型號、參數、結構、布置方式,對變電所生產過程有一個完整的概念;熟悉了變電所主接線連接方式、運行特點;初步了解了電氣二次接線、繼電保護及自動裝置,還有:1、初步了解變電所生產運行的全過程。2、深刻了解發變電所主要設備;包括變壓器、所斷路器、互感器、隔離開關、電抗器、母線的型式、構造特點、主要參數及作用,對其他輔助設備也應有所了解。3、著重了解發變電所的電氣主接線形式、運行特點及檢修、倒換操作順序。4、了解廠(站)用電的接線方式、備用方式及怎樣提高廠(站)用電的供電可靠性。5、了解配電裝置的布置形式及特點,并了解安全凈距的意義。6、了解控制屏、保護屏的布置情況及主控室的總體布置情。通過這些鞏固和加強我們所學理論知識,為今后在工作崗位打下良好基礎。同時培養了正確的勞動觀念,為今后走向基工作崗位奠定思想基礎。
在變電站工作,安全是最重要的一件事,所以我們牢記“安全第一、預防為主”的實習方針,加強《安規》學習,提高安全意識,更是我們的必修課。 “變電站安全無小事”已在每個同學的心中打上深深的烙印。在這次實習中,我收益頗多,這些都是無形資產,將伴隨我一生。
進入大三以來,看到自己成績還可以,總以為自己很了不起了,經過實習才發現自己還是很無知,缺少很多知識,理論和實踐相差實在是太遠了。在變電站的每一項設計并不是純粹的利用理論知識就能解決的,而是要用到許許多多的工程估算,參數,考慮到現場的環境與實際情況的設計方法。在學校實驗室里我們所看到的一些設備和變電站的實際設備的形狀和大小相比,實在是小得多,可見實驗室的設備完全是理想化了,沒有考慮到運行現場的實際情況。
看來我們要學的東西實在是太多了,不僅要學好理論知識,還要會運用這些理論知識解決工程上的問題。這次實習可以說是將我們對電力系統從理性認識提升到了感性的認識。在這次參觀中我放下了心中的一塊石頭,以前我想到萬伏的高壓電就怕啊,事實上只要對它了解了,安全的操作,高壓電并不可怕。電力系統是一個國家的前進的原動力,有著不可忽視的地位。因此它的安全十分重要,這次參觀可以看到變電站的管理可以說是軍事化的管理模式。臨走前,我看著一根根的輸電線把電能輸送到千家萬戶,給我們帶來了光明,給我們帶來了征服大自然的力量。此外,我們和站長的談話中也學到了一些在社會上為人處世和工作的經驗,讓我知道怎樣在平凡之中創造出不平凡。